PDA

View Full Version : Problème SNMP : "Pas de données reçues de l'hôte" avec interface Oreon


Karupin
04-27-2007, 02:38 PM
Bonjours,

J'ai rajouté une commande de vérification dans Oreon, snmp_ups_temp :

$USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C $ARG1$ -o .1.3.6.1.2.1.33.1.2.7.0 -w 29 -c 40 -l 'internal Temperature' -u 'Grad Celsius'

Elle me permet de vérifier la température d'un onduleur UPS.

Dans Oreon j'ai un message d'erreur : STATUS : UNKNOWN : Pas de données reçues de l'hôte.
Alors qu'en lignes de commande cela fonctionne très bien !!!

Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème svp ?

Merci ;)

kurty100
04-27-2007, 02:57 PM
Et ca donne quoi avec check_graph_snmp_value ?

Karupin
04-27-2007, 04:59 PM
Je test ca tout de suite ^^

Karupin
05-02-2007, 10:39 AM
Cela fonctionne avec check_graph_snmp_value :)

Merci