    Guigui2607
    Senior Member

  • Guigui2607
    replied
    Il ne fait vraiment raisonner en nombre de machines supervisées, mais plutôt en nombre de services supervisés...

    Si tu tends vers une supervision de 4000 ou 5000 machines, ça me parait tout à fait faisable, mais je pense qu'il faut dans un premier temps déjà penser à l'architecture de ta supervision.

    Tout dépend du nombre de services supervisés, mais une supervision distribuée me semble plus adaptée...
    [1 Nagios + Centreon central] avec plusieurs nagios "satellite" qui remontraient les infos au central... Pour résumer en gros ;o)

    Leave a comment:

  • naparuba
    Senior Member

  • naparuba
    replied
    Avec un serveur standard, un peu en dessous de 9000 checks toutes les 5 minutes. (1 Xeon 5140). Au dessus la latence augmente si tu n'utilises qu'un seul nagios.

    Leave a comment:

  • Killua
    Junior Member

  • Killua
    started a topic Question d'ordre général

    Question d'ordre général

    Je voudrais savoir s'il y a une limite du nombre d'appareils monitorés dans centreon 2 couplé avec Nagios 3? J'ai fait le test avec une vingtaine de machines/routeurs et je voudrais savoir si en l'étandant à 4 ou 5000 machines, ce sera possible.