Announcement

Collapse
No announcement yet.

Monitore Cpu temperature Hp procurve 2530

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Monitore Cpu temperature Hp procurve 2530

    Bonjour,

    J'essaie d'ajouter un service pour un switch hp procurve 2530 afin de monitorer la temperature du cpu.
    J'ai trouvé sur le site suivant un oid : https://support.ipmonitor.com/mibs/H...-MIB/oids.aspx

    Visiblement l'oid est .1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.17.7.1.1.1.6, donc j'ai ajouté un service avec comme "check command" : check_centreon_snmp_value et j'ai indiqué en ARG1 l'oid et dans le champ oid, l'oid indiqué.
    J'ai indiqué des valeurs assez basses pour tester, et après enregistrement + génération des fichiers de config, rien ne se passe dans ma console.

    Pouvez-vous m'aider ?

    merci

  • #2
    As-tu le service qui apparait dans la console Centreon ou pas ?
    Centreon Syslog Module Manager/Developper
    Centreon E2S Module Manager/Developper
    Centreon Enterprise Server (2.x / 3.x) : Centreon Engine 1.3.x / 1.4.x, Centreon Broker 2.6.x / 2.8.x , Centreon 2.x, Centreon-Syslog 1.5.x, Centreon E2S 2.0
    Nagios 3.x et NDOutil 1.x

    Comment


    • #3
      Oui, si je vais dans monitoring->host et que j'affiche tous les services relatifs à mon host, je le vois bien en dessous de mon switch

      Le truc , c'est qu'il est en status 'unknown' et donc je n'ai pas de remonté.
      Le seul service qui fonctionne est le ping...

      Comment


      • #4
        Donc s'il est dans la page monitoring, alors il est contrôlé.

        S'il est en UNKNOWN, c'est que la configuraiton Centreon ou celle de ton switch n'est pas bonne (surement paramètre SNMP).

        ++
        Centreon Syslog Module Manager/Developper
        Centreon E2S Module Manager/Developper
        Centreon Enterprise Server (2.x / 3.x) : Centreon Engine 1.3.x / 1.4.x, Centreon Broker 2.6.x / 2.8.x , Centreon 2.x, Centreon-Syslog 1.5.x, Centreon E2S 2.0
        Nagios 3.x et NDOutil 1.x

        Comment


        • #5
          J'ai essayé manuellement depuis un terminal sur le serveur Centreon de lancer la commande : ./check_centreon_snmp_traffic -H 192.168.0.234 -C public -v 2c -s qui doit normalement me remonter mes interfaces.
          J'ai une réponse : SNMP TABLE ERROR : No response from remote host : 192.168.0.234

          Avec un outil léger sur windows j'ai pu tester le snmp de ma cible, et il est bien paramétré, je vois bien des réponses à une requête pour lister les interfaces.
          Le problème vient surement de mon serveur et de la config snmp.

          Voici le contnu du fichier snmpd.conf :

          Code:
          ###############################################################################
          #
          # EXAMPLE.conf:
          #   An example configuration file for configuring the Net-SNMP agent ('snmpd')
          #   See the 'snmpd.conf(5)' man page for details
          #
          #  Some entries are deliberately commented out, and will need to be explicitly activated
          #
          ###############################################################################
          #
          #  AGENT BEHAVIOUR
          #
          
          #  Listen for connections from the local system only
          #agentAddress  udp:127.0.0.1:161
          #  Listen for connections on all interfaces (both IPv4 *and* IPv6)
          #agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161,udp:localhost:161
          agendAddress udp:localhost:161,udp:161
          
          
          ###############################################################################
          #
          #  SNMPv3 AUTHENTICATION
          #
          #  Note that these particular settings don't actually belong here.
          #  They should be copied to the file /var/lib/snmp/snmpd.conf
          #     and the passwords changed, before being uncommented in that file *only*.
          #  Then restart the agent
          
          #  createUser authOnlyUser  MD5 "remember to change this password"
          #  createUser authPrivUser  SHA "remember to change this one too"  DES
          #  createUser internalUser  MD5 "this is only ever used internally, but still change the password"
          
          #  If you also change the usernames (which might be sensible),
          #  then remember to update the other occurances in this example config file to match.
          
          
          
          ###############################################################################
          #
          #  ACCESS CONTROL
          #
          
                                                           #  system + hrSystem groups only
          view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.1
          view   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.25.1
          view   all         included   .1
          
                                                           #  Full access from the local host
          rocommunity public  localhost
          
                                                           #  Default access to basic system info
          # rocommunity public  default
          
                                                           #  Full access from an example network
                                                           #     Adjust this network address to match your local
                                                           #     settings, change the community string,
                                                           #     and check the 'agentAddress' setting above
          #rocommunity secret  10.0.0.0/16
          
                                                           #  Full read-only access for SNMPv3
           rouser   authOnlyUser
                                                           #  Full write access for encrypted requests
                                                           #     Remember to activate the 'createUser' lines above
          #rwuser   authPrivUser   priv
          
          #  It's no longer typically necessary to use the full 'com2sec/group/access' configuration
          #  r[ow]user and r[ow]community, together with suitable views, should cover most requirements
          
          
          
          ###############################################################################
          #
          #  SYSTEM INFORMATION
          #
          
          #  Note that setting these values here, results in the corresponding MIB objects being 'read-only'
          #  See snmpd.conf(5) for more details
          sysLocation    Sitting on the Dock of the Bay
          sysContact     Me <[email protected]>
                                                           # Application + End-to-End layers
          sysServices    72
          
          
          #
          #  Process Monitoring
          #
                                         # At least one  'mountd' process
          proc  mountd
                                         # No more than 4 'ntalkd' processes - 0 is OK
          proc  ntalkd    4
                                         # At least one 'sendmail' process, but no more than 10
          proc  sendmail 10 1
          
          #  Walk the UCD-SNMP-MIB::prTable to see the resulting output
          #  Note that this table will be empty if there are no "proc" entries in the snmpd.conf file
          
          
          #
          #  Disk Monitoring
          #
                                         # 10MBs required on root disk, 5% free on /var, 10% free on all other disks
          disk       /     10000
          disk       /var  5%
          includeAllDisks  10%
          
          #  Walk the UCD-SNMP-MIB::dskTable to see the resulting output
          #  Note that this table will be empty if there are no "disk" entries in the snmpd.conf file
          
          
          #
          #  System Load
          #
                                         # Unacceptable 1-, 5-, and 15-minute load averages
          load   12 10 5
          
          #  Walk the UCD-SNMP-MIB::laTable to see the resulting output
          #  Note that this table *will* be populated, even without a "load" entry in the snmpd.conf file
          
          
          
          ###############################################################################
          #
          #  ACTIVE MONITORING
          #
          
                                              #   send SNMPv1  traps
           trapsink     localhost public
                                              #   send SNMPv2c traps
          #trap2sink    localhost public
                                              #   send SNMPv2c INFORMs
          #informsink   localhost public
          
          #  Note that you typically only want *one* of these three lines
          #  Uncommenting two (or all three) will result in multiple copies of each notification.
          
          
          #
          #  Event MIB - automatically generate alerts
          #
                                             # Remember to activate the 'createUser' lines above
          iquerySecName   internalUser
          rouser          internalUser
                                             # generate traps on UCD error conditions
          defaultMonitors          yes
                                             # generate traps on linkUp/Down
          linkUpDownNotifications  yes
          
          
          
          ###############################################################################
          #
          #  EXTENDING THE AGENT
          #
          
          #
          #  Arbitrary extension commands
           #
           extend    test1   /bin/echo  Hello, world!
           extend-sh test2   echo Hello, world! ; echo Hi there ; exit 35
          #extend-sh test3   /bin/sh /tmp/shtest
          
          #  Note that this last entry requires the script '/tmp/shtest' to be created first,
          #    containing the same three shell commands, before the line is uncommented
          
          #  Walk the NET-SNMP-EXTEND-MIB tables (nsExtendConfigTable, nsExtendOutput1Table
          #     and nsExtendOutput2Table) to see the resulting output
          
          #  Note that the "extend" directive supercedes the previous "exec" and "sh" directives
          #  However, walking the UCD-SNMP-MIB::extTable should still returns the same output,
          #     as well as the fuller results in the above tables.
          
          
          #
          #  "Pass-through" MIB extension command
          #
          #pass .1.3.6.1.4.1.8072.2.255  /bin/sh       PREFIX/local/passtest
          #pass .1.3.6.1.4.1.8072.2.255  /usr/bin/perl PREFIX/local/passtest.pl
          
          # Note that this requires one of the two 'passtest' scripts to be installed first,
          #    before the appropriate line is uncommented.
          # These scripts can be found in the 'local' directory of the source distribution,
          #     and are not installed automatically.
          
          #  Walk the NET-SNMP-PASS-MIB::netSnmpPassExamples subtree to see the resulting output
          
          
          #
          #  AgentX Sub-agents
          #
                                                      #  Run as an AgentX master agent
           master          agentx
                                                     #  Listen for network connections (from localhost)
                                                     #    rather than the default named socket /var/agentx/master
          #agentXSocket    tcp:localhost:705


          A savoir que mon serveur est sur une plage d'ip différente de mon équipement réseau à monitorer.
          Par contre, mon serveur ping bien l'équipement, puisque le monitoring de cet équipement est vert pour le service ping

          Je n'ai par contre aucun problème à monitorer un serveur linux présent sur mon réseau avec les services snmp de centreon. Peut être que mon réseau 192.168.x.x est à déclarer quelque part?
          merci

          merci d'avance,

          Comment


          • #6
            La configuration SNMP de ton serveur n'est en rien utilisée pour collecter des informations via SNMP à distance

            SNMP utilise le protocole de transport UDP sur le port 161. Si l'agent SNMP de ton serveur est bien paramétré, alors un firewall bloque le flux (firewall réseau ou celui en local sur ton serveur).
            Centreon Syslog Module Manager/Developper
            Centreon E2S Module Manager/Developper
            Centreon Enterprise Server (2.x / 3.x) : Centreon Engine 1.3.x / 1.4.x, Centreon Broker 2.6.x / 2.8.x , Centreon 2.x, Centreon-Syslog 1.5.x, Centreon E2S 2.0
            Nagios 3.x et NDOutil 1.x

            Comment


            • #7
              J'ai trouvé d'où venait mon problème, il s'agit d'un blocage qui était paramétré au niveau du switch.
              il y avait un filtrage ip.....!!!

              Comment

              Working...
              X