Announcement

Collapse
No announcement yet.

Besoin d'aide / HELP Please

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
    keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    Je relance le sujet pour une question similaire !

    J'ai lancé la commande suivante dans un terminal :

    snmpwalk 192.168.x.x -c public -v 1

    Réponse : No Response from 192.168.x.x


    Normalement, c'est un problème de configuration SNMP sur le serveur Windows, c'était le problème du post.

    Or, j'ai 2 windows serveur 2003 identique ! Le service SNMP est configuré à l'identique ! choix de la communauté, ouverture de l'accès à la même adresse IP (serveur centreon)

    J'ai relancé le service SNMP sur le serveur mais rien à faire...

    Pourtant, le 2eme serveur fonctionne parfaitement !!!!

    Si quelqu'un a une idée ?

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    Je ne connais pas Real Memory, par contre, j'ai utilisé la commande centreon_memory !!! Et ça roule tout seul !!!

    Merci beaucoup pour ton aide ! ça m'a bien fait avancer !!!

    PS: j'ai posté sur interface dans le forum, mais si jamais tu sais comment le mettre en français... j'ai suivi les tutos mais rien...

    A+

    Leave a comment:

  • naparuba
    Senior Member

  • naparuba
    replied
    Et avec
    Real Memory ?

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    C'est bon ça fonctionne ! Juste bien penser à mettre en majuscules... Avec ou sans les ":" ça passe !!

    Par contre, comment je peux mettre la mémoire maintenant ??? Sous Oreon c'était un numéro mais là, pas de lettres....
    keysoft
    Senior Member
    Last edited by keysoft; 29 December 2008, 16:51.

    Leave a comment:

  • naparuba
    Senior Member

  • naparuba
    replied
    DAns ce cas ce n'est pas 3 mais bien C: qu'il faut mettre dans ta définition. Plus de question à se poser avec les oid dans ce cas.

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    Voilà command line dans centreon :

    $USER1$/check_centreon_snmp_remote_storage -H $HOSTADDRESS$ -n -d $ARG1$ -w $ARG2$ -c $ARG3$ -C $ARG4$ -v $ARG5$

    Perso, je n'ai pas mis de -n

    ça donne ça :

    !3!80!90!public!1!

    Leave a comment:

  • naparuba
    Senior Member

  • naparuba
    replied
    Pour la différence d'OID je ne sais pas, il fuat regarder comment les deux scripts le récupère.

    Sinon mieux vaut qu'un plugin ai trop de fonctionnalité que pas assez. De plus, c'est marqué très clairement dans l'aide du plugin avec des exemples. Là c'est dur de faire mieux.

    Au sein de Centreon, la commande était-elle définie? Si oui, avec -n ou sans?

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    Ce que je ne comprends pas, si il s'agit de l'index OID, c'est le même pour un serveur Oreon et Centreon, or là, ils sont différents entre les 2 serveurs...

    Et si je veux mettre les OID directement, je dois alors changer de plugin ? Pourquoi créer ce genre de plugin si il ne faut pas se servir de ce genre de numéro ???

    Leave a comment:

  • naparuba
    Senior Member

  • naparuba
    replied
    Regarde la doc du plugin déjà:

    Code:
    ./check_centreon_snmp_remote_storage -h
    [...]
    -n (--name)       Allows to use disk name with option -d instead of disk oid index
                         (ex: -d "C:" -n, -d "E:" -n, -d "Swap Memory" -n, -d "Real Memory" -n
    Les numéros sont les index oid il me semble. Il n'est pas bon de passer directement par eux.

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    Personne qui sait comment sont fixés les numéros des disques durs, barrettes mémoires !???

    SVP Merci.

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    J'arrive à avoir le disque C: avec le numéro 7 !!!?????? Comment sont fixés ces numéros ? Est-il possible qu'il soit différent d'une ancienne version d'Oreon et d'une nouvelle centreon ???

    Car sur mon ancien oreon, c'est bien numéro 2 ! et sous centreon c'est 7... il bug ?


    Alors j'ai testé toutes les lignes :

    numéro 1 : disk G:
    2 = error
    3 = F
    4 = G
    5 = G
    6 = F
    7 = C
    8 = G
    9 = error
    10 = error

    Euuuuuuh, il bug là, non ?
    keysoft
    Senior Member
    Last edited by keysoft; 23 December 2008, 17:46.

    Leave a comment:

  • Proteus
    Junior Member

  • Proteus
    replied
    à part l'ordre des arguments, je ne vois pas désolé

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    ça fonctionne ! -d 2 fonctionne mais pas -d 1 ! et sous centreon, bah ça ne fonctionne pas...

    Leave a comment:

  • Proteus
    Junior Member

  • Proteus
    replied
    et check_centreon_snmp_remote_storage -H adresse_ip -C public -v 1 -d 2
    ?

    Leave a comment:

  • keysoft
    Senior Member

  • keysoft
    replied
    Alors avec -d 1, il me dit qu'il existe pas et avec -d 2 il me dit ok et me donne les infos.... Pourquoi il ne fait pas la même chose sous Centreon....

    Leave a comment:

Working...