    Bonjour à tous,

    Le plugin "check_centreon_snmp_traffic" me renvoit régulièrement le message d'erreur suivant :

    Code:
    ERROR: IN (ou OUT) counter is going back. Two cases: 1) equipment restarted (= ok the next check), COUNTER in 32 bits (= should use COUNTER in 64 bits with option --64-bits)
    J'ai lu sur ce topic que cela vient du compteur qui est incrémenté par le plugin qui se remet à 0 quand il a atteint sa valeure maximale en 32 bits. Lorsque j'ajoute l'option "--64-bits", j'obtient des valeurs de traffics incohérentes de plusieurs milliers de Gbits/s :

    Code:
    Traffic In : 3052.99 Gb/s (305298.9 %), Out : 3238.94 Gb/s (323893.9 %) |traffic_in=3052989487128,0Bits/s;800000000;900000000;0;1000000000 traffic_out=3238938703800,9Bits/s;800000000;900000000;0;1000000000
    Matthydras a proposé une solution dans ce post mais n'étant pas du tout développeur, je ne comprend pas la logique de son opération et ne pourrait pas facilement la mettre en place.

    Ce topic datant de fin 2014, certains d'entre vous ont-ils eu à faire à ce problème et ont-ils trouvés une solution ?

    Merci d'avance pour vos retours.

  • #2
    Bonjour et bonne année à tous.

    Je suis toujours coincé sur ce problème. Quelqu'un a-t-il une idée ?

    Comment


    • #3
      Bonjour,

      Ce problème est connu. Je te conseille de migrer vers les nouveaux "centreon-plugins": https://github.com/centreon/centreon-plugins
      Cela résoudra ton problème!